28
1 owid Brandschutzforum Austria Brandschutzforum Austria copyright Dr. Otto Widetschek Bauprodukte Bauprodukte im Feuer im Feuer Teil Teil 3 3 owid Baustoffe und Bauteile Baustoffe und Bauteile Bauteil Mörtel Ziegel Holz Glas Stahl- blech Baustoffe Wand copyright Dr. Otto Widetschek

Brandschutzforum AustriaBrandschutzforum Austria · 07/01/2004 · 3 owid ÖNORM B 3800, Teil 1-5ÖNORM B 3800, Teil 1-5 Teil 1 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Baustoffe:

  • Upload
    vukhanh

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

owid

Brandschutzforum AustriaBrandschutzforum Austria

copyright Dr. Otto Widetschek

Bauprodukte Bauprodukte im Feuer im Feuer

Teil Teil 33

owid

Baustoffe und BauteileBaustoffe und Bauteile

BauteilMörtel

Ziegel

Holz

Glas

Stahl-blech

Baustoffe

Wand

copyright Dr. Otto Widetschek

2

owid

Baustoffe und Bauteile im FeuerBaustoffe und Bauteile im Feuer

SchwelSchwel--brandbrand

EntstehungsEntstehungs--brandbrand

VollVoll--brandbrand

LLööschsch--phasephase

Feuersprung Feuersprung FlashoverFlashover

BaustoffverhaltenBaustoffverhalten BauteilverhaltenBauteilverhalten

EntzEntzüünn--dungdung

1.200

0Zeit/Raum Zeit/Raum

Tem

pera

tur

Tem

pera

tur

owid

BauprodukteBauprodukte

BaustoffeigenschaftBaustoffeigenschaft

BrennbarkeitBrennbarkeit

BaustoffeBaustoffe BauteileBauteile

Entzündbar-keit nach ÖNORM

Beitrag zum Brand nach

EU Norm

BauteileigenschaftBauteileigenschaft

FeuerwiderFeuerwider--standstand in Min.in Min.

copyright Dr. Otto Widetschek

3

owid

ÖNORM B 3800, Teil 1-5ÖNORM B 3800, Teil 1-5

Teil 1 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Baustoffe: Anforderungen und Prüfungen

Teil 2 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Bauteile: Begriffsbestimmungen

Teil 3 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen

Teil 4Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Bauteile: Einteilung in die Brandwiderstands-klassen

Teil 5Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Fassaden: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

owid

außer Kraft mit 01.07.2004Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 1

außer Kraft mit 01.01.2004Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 2

außer Kraft mit 01.01.2004Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 2

Europanormung

weiterhin gültigda dtz. keine Europanorm vorliegt

weiterhin gültigda dtz. keine Europanorm vorliegt

4

owid

BedachungenTeil 5: EntrauchungsanlagenTeil 4:

Installationsanlagen, ausgenommen Entrauchungsanlagen

Teil 3:

Feuerwiderstand von Bauprodukten (Bauteilen), ausgenommen Produkte für Lüftungsanlagen

Teil 2:

Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen)

Teil 1:

EN 13501 KlassifikationEN 13501 Klassifikation

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

ALLE brandschutztechnisch verwendeten Produkte, Materialien und Konstrukti-onen müssen geprüft werden!

Prüfzeugnisse (Prüfbericht, Klassifizierungsbericht) sind jedenfalls vorzulegen.

In Österreich:

Institut für Brandschutz-technik und Sicher-heitsforschung, Linz

Magistrat Wien, Abt. 39

Prüfung in einer PrüfanstaltPrüfung in einer Prüfanstalt

copyright Dr. Otto Widetschek

5

owid

„Das Prüfzeugnis giltzunächst vier Jahre und kann um jeweils zwei Jahre verlängert werden.“Anm.: Sofern in anderen ÖNORMEN, die auf die Brandprüfung gemäß dieser ÖNORM Bezug nehmen, keine andere Geltungsdauer festgelegt ist.

Bauprodukte (Prüfzeugnis)Bauprodukte (Prüfzeugnis)

owid

Baustoffe (alt)Baustoffe (alt)

Brennbarkeit Qualmbildung Tropfenbildung

A, B1/B2/B3

A .. nicht brennbar

B1 .. schwer brennbar

B2 .. normal brennbar

B3 .. leicht brennbar

Einteilung nach „Entzündbarkeit“, B 3800/1(Verwendung der Begriffe weiterhin gängig)

Q1/Q2/Q3

Q1 .. schwach qualmend

Q2 .. normal qualmendQ3 .. stark qualmend

Tr1/Tr2/Tr3

Tr1 .. nicht tropfendTr2 .. tropfendTr3 .. zündend

tropfend

copyright Dr. Otto Widetschek

6

owid

Baustoffe (neu)Baustoffe (neu)Einteilung nach „Beitrag zum Brand“,

EUROKLASSEN nach EN 13501-1Brennbarkeit der Baustoffe (Bodenbeläge zus. „fl“)

A1/A2… fl B/C/D/E/F… flA1 / A2 kein Beitrag zum BrandB sehr begrenzter Beitrag zum BrandC begrenzter Beitrag zum BrandD hinnehmbarer Beitrag zum BrandE hinnehmbares BrandverhaltenF keine Leistung (im Hinblick auf

Flammwidrigkeit) feststellbar

owid

Qualm- und TropfenbildungQualm- und TropfenbildungEinteilung nach „Beitrag zum Brand“

EUROKLASSEN nach EN 13501-1Qualmbildung Tropfenbildung

s1/s2/s3… fl d0/d1/d2… fl

s1 ... schwach qualmend

s2 ... normal qualmend

s3 ... stark qualmend

d0 ... nicht tropfend

d1 ... tropfend

d2 ... zündend tropfendcopyright Dr. Otto Widetschek

7

owid

EUROKLASSEN (EN 13501/1)EUROKLASSEN (EN 13501/1)A1 kein Beitrag zum Brand

A2 kein Beitrag zum Brand

B sehr begrenzter Beitrag zum Brand

C begrenzter Beitrag zum Brand

D hinnehmbarer Beitrag zum Brand

E hinnehmbares Brandverhalten

F keine Leistung (im Hinblick auf Flammwidrigkeit) feststellbar .

owid

A? B1? B2? B3?EN 13501/1

EUROKLASSENA1 ... kein Beitrag zum Brand .

A2 ... kein Beitrag zum Brand .

B ... sehr begrenzter Beitrag zum .

C ... begrenzter Beitrag zum Brand .

D ... hinnehmbarer Beitrag zum Brand .

E … hinnehmbares Brandverhalten .

F … keine Leistung (im Hinblick auf Flammwidrigkeit) feststellbar .

A

B1B2

B3

ÖNORM B 3800/1

„ALT-KLASSEN“

Brennbarkeitsklassen (Vergleich)Brennbarkeitsklassen (Vergleich)

copyright Dr. Otto Widetschek

8

owid

Baustoffe allgemein

FB 3EDB 2CBB 1

A 2A 1 A

ÖNORMEN 13501-1

ÖNORMB3800-1

ÄquivalenztabelleÄquivalenztabelle

owid

Holz/HolzwerkstoffeHolz/Holzwerkstoffe

Überdimensionierung von Konstruktionen

Abbrandgeschwindigkeit nach ÖNORM

Verkleidungen (Ertüchtigung)

brennbarer Baustoff bestenfalls B (EN)

Tragfähigkeit über bestimmte Zeit gegeben

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion?

copyright Dr. Otto Widetschek

9

owid

AbbrandgeschwindigkeitAbbrandgeschwindigkeit

nach ÖNORM B 3800-4

zwischen 0,5 und 2,0 mm/min,je nach Holzart und VerarbeitungHolz

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

StahlStahl

Verputze, Verkleidungen, etc. nach ÖNORM B 3800-4

Ertüchtigung nach ÖNORM EN 13381

nicht brennbar (A1)

kritische Tempe-ratur um 500 °C

ungeschützt nicht brauchbar

Wie wird der Baustoff zur Konstruktion?

copyright Dr. Otto Widetschek

10

owid

1000 200 300 400 500 600 700 800

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Festigkeitsverlust (Stahl)Festigkeitsverlust (Stahl)Fe

stig

keits

verh

ältn

is σ

/σ0

Temperatur in °C

owid

Aufrüstung von StahlAufrüstung von Stahl

Bekleidung mit geprüften Materialien

Beschichtung mit geprüften Materialien (Brandschutzlacke)

copyright Dr. Otto Widetschek

11

owid

Stahlbeton/SpannbetonStahlbeton/Spannbeton

Betonüberdeckung:

2,5cm / 3,0cm / 6,0cm(R60) (R90) (R180)

Ertüchtigung nach EN 13381 ist möglich

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

GlasGlas

Einfaches Glas

Thermoglas

Sicherheitsglas

nicht brennbar (A1)

schmilzt zwischen 900 und 1.100 °C

Gefahr der Splitterbil-dung (bei Flashover)

Nicht als Brandabschluss verwendbar!

copyright Dr. Otto Widetschek

12

owid

Glas: Rauch- und BrandschutzGlas: Rauch- und Brandschutz

EI 30 (16mm) EI 60EI 90 (64mm)

Einfaches Glas, Thermo-glas,… A1 / F0Rauchschutzverglasung

E30

Mehrschichtiger Glasaufbau:Brandschutzverglasung:

EI30 bis EI90

(früher G-Verglasung für „R“-Konstruktrionen)

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Prüfung einer Glastüre (1)Prüfung einer Glastüre (1)

13

owid

Prüfung einer Glastüre (2)Prüfung einer Glastüre (2)

owid

Prüfung einer Glastüre (3)Prüfung einer Glastüre (3)

14

owid

Prüfung einer Glastüre (4)Prüfung einer Glastüre (4)

owid

Prüfung einer Glastüre (5)Prüfung einer Glastüre (5)

15

owid

MörtelMörtelnicht brennbar (A1)

wird ab etwa 750 °C durch das Feuer zerstört

Hotelbrand „Am Augarten“, Wien (1979)

Zerstörungen

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Kunststoffe (PVC-Kabel)Kunststoffe (PVC-Kabel)

copyright Dr. Otto Widetschek

schwer brennbar (B, C)

zündend-tropfend (d2)

mit Stützfeuer Brand-ausbreitung nach oben

16

owid

Prüfung: EURO-Klassen (1)Prüfung: EURO-Klassen (1)

Nichtbrennbarkeits(ISO)ofen: Bei 750 Grad darf der Probekörper nur begrenzt Wärme freisetzen (A1, A2).

Quelle: BAM, Berlin.

Single Burning Item Test (SBI):Brandverhalten von Baustoffen auf mittlerem Beanspruchungsniveau, das der Entzündung durch einen brennbaren Papierkorb entspricht (A2, B, C, D).copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Brennkasten:Prüfung der Entzündbarkeit (B, C, D, E) und des Abtropf-verhaltens (d0, d1 und d2).

Prüfung: EURO-Klassen (2)Prüfung: EURO-Klassen (2)

DIN-Rohr (XP2-Kammer):Messung der Rauchentwick-lung (s1, s2 und s3) unter Verschwelungsbedingungen.

Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek

17

owid

Blähdruckmessgerät:Messung der Expansion von dämmschicht-bildenden Baustoffen.

Prüfung: EURO-Klassen (3)Prüfung: EURO-Klassen (3)

Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Prüfnormen (Baustoffe)Prüfnormen (Baustoffe)

SBI-Test („Single burning item“)EN 13823

Konditionierung und Auswahl der Trägerplatten

EN 13238

Prüfung der Entzündbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung

EN ISO 11925-2Bodenbeläge – Prüfung mit StrahlerEN ISO 9239-1Bestimmung des WärmepotentialsEN ISO 1716NichtbrennbarkeitsprüfungEN ISO 1182

Übersicht:

copyright Dr. Otto Widetschek

18

owid

SkizzeSkizze

Feuerwiderstand (Bauteile)Feuerwiderstand (Bauteile)

Tragfähig-keit (R)

Raum-abschluss (E)

Wärme-dämmung (I)

BauteilPrüf-feuer(ETK)

Prüf-Hauptkriterien

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

EinheitsEinheits--temperaturtemperatur--kurvekurve (ETK)(ETK)

30 60 90 120 150 180 210Branddauer in Minuten

0

Tem

pera

tur i

n °C

200

400

600

800

1000

1200

556

718718

821821925925

986986 10291029 10901090

Einheitstempersturkurve (ETK)Einheitstempersturkurve (ETK)

copyright Dr. Otto Widetschek

19

owid

An brandabgekehrter Seite:

Kein Feuer

Raumabschluss (E)Raumabschluss (E)

Kein Rauch

Kein brenn-bares Gas

Bauteil (Wand)

owid

An brandabgekehrter Seite:

Temperaturmax. 140° im Mittel

max 180° in jedem Punkt

Wärmedämmung (I)Wärmedämmung (I)

Bauteil (Wand)

20

owid

Wandprüfofen:Prüfung des Brandverhal-tens von Feuerschutzab-schlüssen, Brandschutz-verglasungen und nicht-tragenden Wänden.

Prüfung: Feuerwiderstand (1)Prüfung: Feuerwiderstand (1)

Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Stützenprüfofen:Prüfung von Stützen in Original-größe unter mechanischer Belastung (nach EN 1363-01).

Deckenprüfofen:Prüfung von Einfelddecken, Unterdecken, Unterzügen und Trägern (nach EN 1363-01).

Prüfung: Feuerwiderstand (2)Prüfung: Feuerwiderstand (2)

Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek

21

owid

Brandschutztechnische Ertüchtigung, dzt. 7 TeileEN 13381Feuerschutzabschlüsse, dzt. 3 TeileEN 1634Installationen, dzt. 10 TeileEN 1366Tragende Bauteile, dzt. 6 TeileEN 1365Nichttragende Bauteile, dzt. 5 TeileEN 1364

Feuerwiderstandsprüfungen –(1) Allgemeine Anforderungen(2) Alternative und ergänzende Verfahren(3) Nachweis der Ofenleistung

EN 1363-1/2/3FeuerwiderstandsprüfungenNormenserie

Prüfnormen: FeuerwiderstandPrüfnormen: FeuerwiderstandÜbersicht:

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Prüfstelle IBS Linz (1)Prüfstelle IBS Linz (1)

22

owid

Prüfstelle IBS Linz (2)Prüfstelle IBS Linz (2)

Rauch kommt Rauch kommt durch die durch die

RitzenRitzen

owid

Prüfstelle IBS Linz (3)Prüfstelle IBS Linz (3)

Schwachstelle Schwachstelle ArmaturenArmaturen

23

owid

Prüfstelle IBS Linz (4)Prüfstelle IBS Linz (4)

Nach dem Versuch Nach dem Versuch (vorne)(vorne)

owid

Prüfstelle IBS Linz (5)Prüfstelle IBS Linz (5)

Nach dem Versuch Nach dem Versuch (Brandraum, hinten)(Brandraum, hinten)

24

owid

Prüfstelle MA 39, WienPrüfstelle MA 39, WienFassaden-Dämmstoff

(Prüf-material)

„Flammen-spitzen“

Temperatur-mess-

Sonden28. Juni 2007

owid

AuswertetechnikAuswertetechnik

25

owid

Aufschneiden der DämmungAufschneiden der Dämmung

20 Minuten Branddauer

owid

Putzträger-FoliePutzträger-Folie

26

owid

„Materialschwund“„Materialschwund“

Styropor wurde flüssig und ist verdampft (keine

Zündung und Zerstö-rung des Putzträgers)

owid

Rauchdichtheit (Smoke)SSelbstschließende Eigenschaft (Closing)C

Widerstand gegen mech. Beanspruchung (Mechanical)

MStrahlung (Warmth)W

Wärmedämmung (Isolation)Temperaturkriterium: ΔT < 140° K (Mittelwert), bzw. < 180° K

I

Raumabschluss (Etangéité)1. Risse, Öffnungen (Spaltleere)2. Entzündung (Wattebausch)3. Entflammung des Probekörpers an abgekehrter Seite

ETragfähigkeit (Résistance)R

KlassifizierungsmerkmalBezeichnung

R E I W tt M C S

Bauteileigenschaften (EU)Bauteileigenschaften (EU)

Darstellung der Klassifizierung:Zeit

27

owid

R E I W tt15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

M C SBsp.: Wand

R Tragfähigkeit 95 min.E Raumabschluss 70 min.I Wärmedämmung 35 min.

Bauteilprüfung:

R 90RE 60

REI 30

Bauteileigenschaften (Beispiel)Bauteileigenschaften (Beispiel)

Der betroffene Bau-teil kann mit REI 30klassifiziert werden.

copyright Dr. Otto Widetschek

owid

Tragende Säule, frei stehendRauchabschluss nicht tragendBrandabschluss nicht tragend

R 30/60/90E 30/60EI 30/60/90

Brandabschluss tragend REI 30/60/90

Bauteileigenschaften (Übersicht)Bauteileigenschaften (Übersicht)

R 30 nach ÖNORM B 3855 E-C 30T 30 nach ÖNORM B 3850 EI2-C 30T 30 (Glas), ÖNORM B 3850 EW-C 30

Beispiele:

copyright Dr. Otto Widetschek

28

owid

Bauteil-Äquivalenztabelle (EN/ON)Bauteil-Äquivalenztabelle (EN/ON)

owid

PAUSEPAUSE