Ergebnisse aus der wissenschaftlichen BegleitungHeinz Hackl
Arch. DI Gregor Radiger, MSc
Forum Building Science 2013
Monitoring
WETTBEWERB 2008Prof. Arch. DI Walter Unterrainer
Arch. MAA Lone Feifer (DK)Univ.-Prof. DI MArch. Michael ShamiyehArch. DI Herwig SpieglArch. DI Günther Pichler
WissenschaftlicheBegleitung
* Bauphysikalische Berechnungen
* Ökologische Bewertung
* Energetische Optimierung
* Tageslicht Evaluierung
* Haustechnikkonzept
* quantitatives Monitoring
GEBÄUDEBESCHREIBUNG
* Bebaute Fläche: 122 m²* Beheizte Bruttogrundfläche: 272 m²* Wohnnutzfläche: 200 m² (incl. Untergeschoß)
* Beheiztes Bruttovolumen: 891 m³
GEBÄUDEBESCHREIBUNG
* Sole-Wasser-Wärmepumpe fürRaumheizung und WasseraufbereitungNennleistung 3,3 kW
GEBÄUDEBESCHREIBUNG
* 8 m² SolarkollektorenWarmwasserbereitung(solarer Deckungsgrad ca. 70%)und Heizungsunterstützung
* 560 Liter Warmwasserspeicher
GEBÄUDEBESCHREIBUNG
* Kontrollierte Wohnraumlüftungmit Wärmerückgewinnung
* Kontrollierte Fensterlüftung* Stromsparende Elektrogeräte* Wassersparender Armaturen
RAUMKOMFORT
* Lichteintrag* Raumluftqualität* Innenraumtemperatur
* Direkt- und Diffuslichtversorgung
* CO2 Konzentration und Luftfeuchtigkeit
* Sommertauglichkeit
TQ-Verteilung Erdgeschoß
TQ-Verteilung Obergeschoß
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulation
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulation
TQ-Verteilung Erdgeschoß
TQ-Verteilung Obergeschoß
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel
E Zenit ~ 3*E Horizont
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel
Erforderlicher TQIn Wohnbereichen (DIN 5034) 0,9%
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel
Erforderlicher TQIn Wohnbereichen (DIN 5034) 0,9%TQ Wohnbereich SLH 3,3%TQ Elternschlafbereich SLH 3,8%
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DiffuslichtanalyseIm LichtlaborComputersimulationMessung am Realobjekt, Tageslichtquotientberechnungbei bedecktem Himmel
DirektlichtanalyseDarstellung des durchlichteten Raumvolumens*
*Light Penetration Factor LPF VL/VR*100© Renate Hammer, Peter Holzer
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
DirektlichtanalyseDarstellung des durchlichteten Raumvolumens*
*Light Penetration Factor LPF VL/VR*100© Renate Hammer, Peter Holzer
RAUMKOMFORTTageslichtversorgung
RAUMKOMFORTLuftqualität
CO2 Konzentration [ppm]
Relative Luftfeuchtigkeit [%]
CO2 Konzentrationund LuftfeuchtigkeitMessdatenanaylse
RAUMKOMFORTLuftqualität
Juli 437ppmNovember 797ppmØ Gesamt 617ppm
CO2 Konzentrationund LuftfeuchtigkeitMessdatenanaylse
RAUMKOMFORTLuftqualität
Subjektives Empfindender LuftqualitätBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage
Familie abwesend
Eindeutig annehmbar
Annehmbar
Unannehmbar
Eindeutig unannehmbar
RAUMKOMFORTLuftqualität
Subjektives Empfindender LuftqualitätBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage
Familie abwesend 29 Tage
Eindeutig annehmbar 231Tage
Annehmbar 20 Tage
Unannehmbar 0 Tage
Eindeutig unannehmbar 0 Tage
RAUMKOMFORTRaumtemperatur
TemperaturanalyseInnen- und Außentemperaturwährend der Betrachtungsperiode
Ø Innentemperatur [°C]
Ø Außentemperatur [°C]
RAUMKOMFORTRaumtemperatur
TemperaturanalyseInnen- und Außentemperaturwährend der Betrachtungsperiode
Ø Temp. Juli/12 Te 22,8°CTi 24,4°C
Ø Temp. Jänner/13 Te -0,5°CTi 21,3°C
RAUMKOMFORTRaumtemperatur
TemperaturanalyseÜberhitzungspotential im WohnbereichKomfortanalyse nach EN15251
Overheating
Best
Good
Acceptable
RAUMKOMFORTRaumtemperatur
Subjektives TemperaturempfindenBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage
Familie abwesend
Neutral
Kühl
Warm
Heiß
Kalt
RAUMKOMFORTRaumtemperatur
Subjektives TemperaturempfindenBefragung 25.5.2012- 28.2.2013280Tage
Familie abwesend 29 Tage
Neutral 211Tage
Kühl 12Tage
Warm 22 Tage
Heiß 6 Tage
Kalt 0 Tage
Energiebedarf& Produktion
Heizung
Warmwasser
Haushaltstrom
Anlagenstrom
Leitungsverluste
PV-Anlage
Solaranlage
Wärmepumpe
50,5kWh/m²a65,5kWh/m²a
Energiebedarf& Produktion
Heizung
Warmwasser
Haushaltstrom
Anlagenstrom
Leitungsverluste
15kWh/m²a
PV-Anlage
Solaranlage
Wärmepumpe
50,5kWh/m²a65,5kWh/m²a
Heizung
Warmwasser
Haushaltstrom
Anlagenstrom
Leitungsverluste
4,6kWh/m²
Steuerung & Monitoring
PV-Anlage
Solaranlage
Wärmepumpe
60,9kWh/m²a65,5kWh/m²a
Energiebedarf& Produktion
Gebäudemonitoring gewährleistet...
...optimale energetische und innenraumhygienische Gebäudeperformance...Erkennen von haustechnischen Fehlfunktionen
...Sensibilisierung für ressourcenschonende Gebäudenutzung