Le présent fascicule s’adresse à des personnes qui ont déjà pratiqué ClimaWin dans le cadre de la RT 2005 ou de la RT
pour l’existant. Pour débuter avec ClimaWin, utilisez en premier lieu le Guide de prise en main.
La principale difficulté liée à la RT 2012 tient à la saisie de
l’arborescence. Nous donnerons ici une liste des points délicats les plus couramment rencontrés. Pour plus de détails, vous
pouvez vous reporter au fascicule Arborescence en RT 2012.
Pour l’utilisation des Titre V reportez-vous au fascicule qui traite de ce sujet.
LE CALCUL EN RT 2012
La RT 2012 dans ClimaWin 1
SOMMAIRE
1. La fiche PC et la fiche de synthèse XML 4
1.1. La fiche PC 4
1.2. La fiche de synthèse 5
2. Généralités 6
3. L’étude – le choix du moteur 7
3.1. Étude par groupe 8
3.2. Groupes CE1 / CE2 8
3.3. Systèmes de génération, solaires ou non 9
3.4. Distributions intergroupes 11
3.5. Systèmes d’émission 13
3.5.1. Fonction du système d’émission 13
3.5.2. Ventilation associée aux batteries terminales 14
3.5.3. Émetteur d’appoint 14
3.6. La concordance des températures 16
3.7. L’eau chaude sanitaire 17
3.8. Les usages 18
3.9. La ventilation 18
3.10. Systèmes photovoltaïques 19
3.11. Puits climatiques 20
4. Utilisation du module 20
4.1. Le calcul de Bbio 20
La RT 2012 dans ClimaWin 2
4.2. Le calcul Th(B)CE 23
4.3. Le calcul avec options 27
4.4. Calcul impossible – les messages de Maestro 29
5. Exploitation des résultats 30
5.1. Les impressions 30
5.2. Consultation, enregistrement et exportation du RSET 31
5.3. Fiche PC, fiche de synthèse 31
5.4. Les fichiers moteur 32
5.5. L’exportation au format CSV 33
6. En vrac : brise-soleil, sensibilités 34
La RT 2012 dans ClimaWin 3
1. La fiche PC et la fiche de synthèse XML
Ces questions reviennent si fréquemment que nous avons bouleversé l’ordre logique pour commencer par elles.
1.1. La fiche PC
Pour obtenir la fiche PC, lancez le calcul de Bbio par le bouton , puis utilisez le gros bouton bleu ou le petit bouton vert :
Vous choisissez le nom du fichier (c’est un Xml qui sera créé) et son emplacement
sur disque, puis vous accédez au service de génération des attestations :
La RT 2012 dans ClimaWin 4
Pour obtenir l’attestation qu’il faut fournir à l’achèvement des travaux (la fiche de synthèse), vous procédez de la même façon, mais en lançant un calcul Th-BCE au lieu d’un simple calcul de Bbio (voir ci-dessous).
1.2. La fiche de synthèse
Vous pouvez obtenir la fiche de synthèse en lançant un calcul Th-BCE (et non un simple calcul Th-CE) :
La RT 2012 dans ClimaWin 5
Le bouton ou le bouton donne alors la fiche de synthèse.
2. Généralités
Pour effectuer un calcul en RT 2012, vous devez tout d’abord choisir le type de projet approprié :
Une étude en RT 2005 ou en RT pour l’existant peut être transformée en étude
standard. Cependant la structure même de l'arborescence des bâtiments varie d'un type de projet à l'autre (par exemple, les émissions ne sont plus liées à un système de génération mais à un réseau primaire et les liens doivent être rétablis pour que le calcul soit possible), et par ailleurs le logiciel est alors amené à initialiser nombre de valeurs par défaut, comme l'usage des zones. Nous vous conseillons donc de n'utiliser cette possibilité qu'après avoir solidement pris contact avec le traitement des projets en RT 2012.
Nous allons travailler ici avec une étude déjà renseignée. Si vous débutez avec ClimaWin, vous pouvez vous reporter en premier lieu au Guide de prise en main.
La RT 2012 dans ClimaWin 6
3. L’étude – le choix du moteur
Rappelant donc une étude, nous obtenons l’écran des bâtiments. Le choix du moteur de calcul est particulièrement important :
Deux versions différentes du moteur peuvent fort bien conduire à des résultats
différents. Ce champ figure donc parmi les éléments à contrôler si vous ne retrouvez plus les mêmes coefficients réglementaires en reprenant un ancien projet.
La RT 2012 dans ClimaWin 7
3.1. Étude par groupe
C’est lors de la saisie des caractéristiques du bâtiment qu’est choisie la forme de l’étude :
L’arborescence s’arrête alors au groupe (voyez le fascicule Étude par local et étude par groupe).
3.2. Groupes CE1 / CE2
En RT 2012, le logiciel ne procède pas à un découpage automatique CE1 / CE2. Si la zone comprend à la fois des locaux CE1 et des locaux CE2, vous devez donc créer vous-même des groupes séparés.
Note relative aux réglementations précédentes (RT 2005, RT pour l’existant) : depuis le 7 juin 2018 (version 4.6.1.1 de ClimaWin), le panachage CE1/CE2 dans un même groupe n'est plus possible. Il vous appartient d'effectuer la distinction vous-même, comme lorsque vous travaillez en RT 2012.
La RT 2012 dans ClimaWin 8
3.3. Systèmes de génération, solaires ou non
Les trois modes de production sont regroupés dans la catégorie Générations :
Pour chaque génération, vous saisissez les composants (générateurs, ballons,
sources de PAC, ...) et si nécessaire les réseaux de distribution intergroupes. Les réseaux de distribution individuels seront saisis plus tard, dans le cadre des systèmes d’émission.
Le champ d’action d’une génération (chauffage et / ou ECS et / ou climatisation) est
déduit de la nature des générateurs, ces derniers ayant été insérés dans la génération
au moyen du bouton :
La RT 2012 dans ClimaWin 9
En présence d'une PAC sur boucle d'eau vous devez décrire successivement deux
composants : la source amont et le générateur lui-même. Et de même, avec un ballon de stockage muni d'un appoint intégré ou d'un appoint dans un stockage séparé, vous devez décrire le ballon et une source amont. Reportez-vous au fascicule Arborescence en RT 2012.
En cas de difficulté vous pouvez utiliser les assistants de saisie :
La RT 2012 dans ClimaWin 10
3.4. Distributions intergroupes
La concordance entre les distributions intergroupes et les générateurs doit être respectée. Les distributions intergroupes, lorsqu’elles existent, sont associées aux systèmes de génération :
La RT 2012 dans ClimaWin 11
C’est lors de la saisie du système d’émission qu’est créé un lien vers la distribution intergroupes :
La RT 2012 dans ClimaWin 12
3.5. Systèmes d’émission
3.5.1. Fonction du système d’émission
La fonction d’un système d’émission est déterminée automatiquement à partir du type d’émetteur (par exemple Chauffage seul pour un émetteur mural). En cas d’ambigüité (par exemple pour un plancher rayonnant), vous devez préciser la fonction du système :
La RT 2012 dans ClimaWin 13
3.5.2. Ventilation associée aux batteries terminales
En présence de batteries terminales, vous devez choisir la ventilation qui les
alimente :
3.5.3. Émetteur d’appoint
En présence d’un émetteur d’appoint, vous procédez en deux temps : tout d’abord vous le créez, de manière similaire à un émetteur ordinaire, au moyen du
bouton :
La RT 2012 dans ClimaWin 14
Puis vous créez le lien entre l’émission de base et le système d’appoint :
Bien entendu, le même procédé fonctionne également pour un appoint en froid.
La RT 2012 dans ClimaWin 15
3.6. La concordance des températures Le moteur de calcul vérifie la concordance des températures et renvoie un message
d’erreur en cas d’anomalie. Prenons l’exemple d’une chaudière gaz alimentant un ou des réseaux hydrauliques. Doit être cohérent l’ensemble défini par :
la température de fonction-
nement Tf de la génération en chauffage, définie dans le système de génération.
la température de départ Td en chauffage, définie dans le réseau de distribution individuelle associé au système d’émission.
les températures minimale et maximale de fonctionnement Tmin et Tmax, définies dans le catalogue des générateurs.
Et de même, en climatisation, la température de fonctionnement doit être
supérieure à la température minimale aval en mode froid définie dans les caractéristiques du générateur.
IL FAUT AVOIR : Tmin ≤ Td ≤ Tf ≤ Tmax
La RT 2012 dans ClimaWin 16
3.7. L’eau chaude sanitaire
L’eau chaude sanitaire est associée au groupe. C’est le bouton qui lance la création du système d’émission d’ECS :
La RT 2012 dans ClimaWin 17
3.8. Les usages
Les usages de la RT 2012 ne coïncident pas avec ceux de la RT 2005. Il faudra y prendre garde si vous transformez un projet RT 2005 en projet RT 2012 :
Le document de référence est la fiche d'application "Comment identifier l'usage d'un bâtiment et l'exigence associée ?". Un autre document pourra vous être utile : la fiche d'application "Maison individuelle ou bâtiment collectif ?" publiée sur le site de RT-Bâtiment. Enfin, pour la gestion des usages qui ne sont pas concernés par la RT 2012 (prison, musée, salle de spectacle, stockage, gare, …), voyez notre site.
3.9.La ventilation
Le simple flux peut être associé à un soufflage sans extraction. Le préchauffage et le prérafraîchissement sont des options des centrales DAC et DAV.
Si nécessaire, le système de ventilation doit aussi être relié à un système ther-modynamique défini dans les générations.
La RT 2012 dans ClimaWin 18
3.10. Systèmes photovoltaïques
Pour accéder à la saisie des systèmes photovoltaïques il faut avoir indiqué leur présence dans les caractéristiques générales du bâtiment.
La description des systèmes photovoltaïques est liée au bâtiment, et se décompose en deux temps : la saisie de l’onduleur (bouton ) et la saisie des capteurs associés à l’onduleur (bouton ).
La RT 2012 dans ClimaWin 19
3.11. Puits climatiques
Les zones peuvent abriter des puits climatiques. C’est le bouton qui autorise cette saisie :
4. Utilisation du module
4.1. Le calcul de Bbio
Avec ou sans calcul des sensibilités, le calcul de bioclimaticité est lancé par le
bouton de la barre d’icônes :
La RT 2012 dans ClimaWin 20
Le moteur se met au travail :
La vitesse de calcul dépend de la taille du projet, mais certains éléments, comme
les espaces tampons solarisés, ont un effet plus important que d’autres sur le temps de réflexion de Maestro. Au terme d’un délai de rumination qui dépend des performances de votre machine et sous réserve que vous ne tombiez pas sur un message d’erreur, vous obtenez les résultats liés au Bbio :
En scrutant attentivement l’écran, vous remarquerez le bouton et
le bouton qui, comme nous l’avons vu au premier chapitre, remplissent exactement la même fonction : ils permettent d’obtenir la fiche PC.
La RT 2012 dans ClimaWin 21
Sans entrer dans l’extrême détail, nous pouvons préciser la signification des chiffres donnés par ce tableau. Toutes les valeurs sont sans dimension, et exprimées en nombre de points, conformément aux arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 :
Dans les trois premières colonnes, vous trouvez la contribution au Bbio du
chauffage, de la climatisation et de l’éclairage.
Le Bbio mensuel est le besoin bioclimatique conventionnel en énergie du bâtiment. C’est la somme pondérée des contributions du chauffage, de la climatisation et de l’éclairage, affectées des coefficients multiplicatifs réglementaires.
Vous pouvez à tout moment retrouver les résultats du dernier calcul en vous
positionnant sur le bâtiment dans l’arbre de saisie, puis en cliquant
successivement sur le bouton et sur Réglementation thermique :
La RT 2012 dans ClimaWin 22
4.2. Le calcul Th(B)CE
Le calcul Th(B)CE est lancé par l’un des boutons de la barre d’icônes :
Maestro, le moteur du CSTB, se met à calculer et sous réserve que vous ne
tombiez pas sur un message d’erreur, vous obtenez les résultats Th(B)CE :
Vous obtenez directement les principaux résultats : Cep, CepMax, Cep chauffage,
etc., tous exprimés en kWh d’énergie primaire par m² et par an.
La RT 2012 dans ClimaWin 23
Notez que la pyramide énergé-
tique n’est pas un schéma DPE. Pour l’obtention du DPE, BBS Slama propose trois outils : le module DPE neuf de ClimaWin, le logiciel DiagDPE et le logiciel Éco-Diag, mais ils n’ont rien à voir avec la RT 2012.
Des résultats plus détaillés et des schémas peuvent être obtenus grâce aux
boutons de développement :
Je ne suis pas celle que vous croyez !
La RT 2012 dans ClimaWin 24
Lorsque cette distinction est pertinente, les boutons de développement aiguillent vers les résultats pour chaque zone ou groupe :
Remarquez la possibilité, très utile, d'obtenir un historique des derniers calculs :
Comme de coutume, les boutons de développement donnent plus de détails sur
tel ou tel calcul. Vous pouvez en outre associer un commentaire à chaque calcul.
La RT 2012 dans ClimaWin 25
Vous retrouverez à tout moment les résultats du dernier calcul en vous positionnant sur le bâtiment dans l’arbre de saisie, puis en cliquant
successivement sur le bouton et sur Réglementation thermique :
La RT 2012 dans ClimaWin 26
4.3. Le calcul avec options
Le calcul avec options s’inscrit dans le cadre d’un calcul de Bbio ou ThBCE :
C’est une sorte de calcul de sensibilités. Grâce à une boîte de dialogue, vous choisissez les paramètres appelés à varier :
Vous lancez le calcul. Les résultats associés aux variantes peuvent être exportés
au format CSV par l’intermédiaire du bouton :
La RT 2012 dans ClimaWin 27
Les variantes calculées figurent également dans l’historique des calculs :
La RT 2012 dans ClimaWin 28
4.4. Calcul impossible – les messages de Maestro
Les anomalies rencontrées par Maestro ne sont pas toujours « bloquantes », c’est-à-dire que le moteur peut parfois poursuivre malgré elles. Il va de soi que cette possibilité doit être utilisée dans des cas bien identifiés, par exemple lorsque le CSTB ou nous-mêmes vous avons indiqué qu’il s’agissait d’une anomalie mineure n’entravant pas la suite du calcul.
Remarquez les boutons qui vous mettent à même de retrouver à tout moment
avertissements et erreurs :
Un clic gauche vous propulse ensuite vers l’emplacement de l’anomalie :
La RT 2012 dans ClimaWin 29
5. Exploitation des résultats
5.1. Les impressions
C'est avec le bouton que vous imprimez une synthèse des résultats (qui n'a rien à voir avec la fiche de synthèse) :
La RT 2012 dans ClimaWin 30
5.2. Consultation, enregistrement et exportation du RSET
Pour gérer le RSET (récapitulatif simplifié standardisé de l'étude thermique), la barre d’icônes propose trois boutons qui permettent respectivement :
de visualiser le RSET (bouton ) ;
d’enregistrer le RSET au format PDF (bouton ) ;
d’exporter le RSET (bouton ). Vous choisirez ensuite le nom du fichier à créer et son emplacement. Vous disposerez alors d’un fichier compressé contenant le RSET (au format XML) et les fichiers associés.
5.3. Fiche PC, fiche de synthèse Voir le chapitre 1.
La RT 2012 dans ClimaWin 31
5.4. Les fichiers moteur
Le bouton donne accès aux fichiers d'entrée et de sortie du moteur :
Vous obtenez ainsi des fichiers qui, en dépit de leur aspect punitif, peuvent vous
aider à contrôler votre saisie :
La RT 2012 dans ClimaWin 32
5.5. L’exportation au format CSV
Cette fonction est lancée par le bouton :
Vous pouvez ensuite appeler le fichier ainsi créé avec un tableur qui accepte le
format CSV :
La RT 2012 dans ClimaWin 33
6. En vrac : brise-soleil, sensibilités
Bien que les brise-soleil ne soient pas pris en compte par la RT 2012, nous donnons sur notre site des indications permettant de les intégrer à un calcul réglementaire, qu’ils soient horizontaux ou verticaux.
Le calcul des sensibilités est disponible, soit avec un calcul de Bbio, soit en liaison avec un calcul plus long de Th-BCE. Pour cela choisissez « Calcul avec options » :
Puis choisissez « Calcul avec sensibilités » et lancez le calcul :
Vous pouvez vous reporter au fascicule disponible sur notre site.
La RT 2012 dans ClimaWin 34