AUTOMATIZACION CON PLC
Página 1 / 4
Tema :
CONFIGURACION DE UN SEMAFORO
PEPP - IACP
Grupo
Nota: Departamento de Electrotecnia Industrial Fecha: Lab. Nº
PRACTICA CONFIGURACION SEMAFORO
Se requiere diseñar un semáforo con las siguientes especificaciones:
Debe contar con 2 pulsadores
PA (Arranque)
PP (Stop)
Se debe de encender la lámpara VERDE durante 250 s, concluyendo está a continuación se enciende la
AMBAR durante 30 después se deben producir intermitencias de la luz AMBAR con una duración de 5s de
apagado y 5 s de encendido, este proceso se repite durante 2 veces, al finalizar se enciende la ROJA
durante 20s,se repite el proceso, en cualquier momento si el pulsador de STOP se activa el semáforo se
apaga , solo volviéndose a encender si el botón de START es presionado de nuevo.
Hacer uso solo de temporizadores.
TABLA DE ASIGNACIONES:
ENTRADAS
I:1/00 (START)
I:1/01 (STOP)
SALIDAS
O:2/00 LUZ ROJA
O:2/01 LUZ AMBAR
O:2/02 LUZ VERDE
PROGRAMACION EN LADDER:
AUTOMATIZACION CON PLC
Página 2 / 4
Tema :
CONFIGURACION DE UN SEMAFORO
PEPP - IACP
Grupo
Nota: Departamento de Electrotecnia Industrial Fecha: Lab. Nº
PROGRAMA EN LADDER:
AUTOMATIZACION CON PLC
Página 3 / 4
Tema :
CONFIGURACION DE UN SEMAFORO
PEPP - IACP
Grupo
Nota: Departamento de Electrotecnia Industrial Fecha: Lab. Nº
EXPLICACION: El siguiente programa consiste en la configuracion de un semaforo el cual sigue una secuencia ya
especificada en la parte de arriba, se hace uso de 6 temporizadores,el primero (T4:1) para
enceder la luz verde, el segundo (T4:2) para encender la luz ambar, para las intermitencias
usamos 3 temporizadores , 2 que realizan el encendido y apagado (T4:3 y T4:4) y un timer
controlador del bucle (T4:5) con un tiempo establecido de 20 segundos para la intermitencia,y un
temporizdor mas (T4:6) para el encendido de la lámpara roja.
Al final se vuelve a iniciar el bucle colocando el bit T4:6/DN negado junto al primer temporizador
para que se reinicie el ciclo.